Witam Mam problem z Klimatyzacją Kanałową KTI-48HWF32I / KOE30U-48HFN32 Kaisai Klima po załączeniu wyświetla Błąd P6 według DTR Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem Sprawdzony czujnik niskiego cisnienia rezystacja wynosi 0 jak w dtr jest sprawny sprawdzony zawór rozpreżny cefka sprawna słychac po uruchomieniu jak by sie otwierał sprawdzany magnesem serwisowym ale cisnienie na zegarach nawed nie drgnie 9bar przy 4 C po włączeniu wiatraki i spreżarka nie uruchamiają wyskakuje P6 co można jeszcze sprawdzić czy poszła płyta główna
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Błąd P6 Klimatyzacja Kanałowa KAISA
3 Odpowiedzi, 866 Wyświetleń|
elektronike sprawdz j zew
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-14, 13:39:18 przez Kwiatywewlosach.)
Sprawdzona
Nawet jeśli rezystancja jest OK, warto sprawdzić, czy czujnik poprawnie reaguje na zmianę ciśnienia w czasie rzeczywistym. Możliwe, że "zamyka się" mechanicznie z opóźnieniem lub nieprawidłowo interpretuje spadek ciśnienia przy starcie.
|