Mam w domu 10 letni klimatyzator Fujitsu. Wszystko niby działa, ale jak działa z minimalnym wentylatorem to co jakiś czas zaczyna dziwnie szumieć co jest dość dokuczliwe bo to sypialnia i czasami mnie aż budzi. W tym czasie jednostka zew wyraźnie przyspiesza. Objaw podobny jak przy odszranianiu podczas grzania. Tak ma być czy coś jest nie tak??
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Klimatyzacja Fujitsu dziwny szum
15 Odpowiedzi, 4076 Wyświetleń
10 lat-zero przeglądów ? .
barbie napisał(a):10 lat-zero przeglądów ? . a gdzie napisałem że nie było?? Pytam czym może być spowodowany ten szum.
jakie jest ciśnienie czynnika ?.
jakie jest ciśnienie czynnika ?.
Podczas sprawdzania ciśnienia okazało się że nie trzyma wentyl od zaworu serwisowego... Myślałem że znalazłem przyczynę. Czynnik ściągnięty, wentyl wymieniony. Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m) i niestety nadal to samo...
Co do ciśnienia: Normalna praca ok 10bar Podczas wydawania tego dźwięku ciśnienie spada do 0 i przyspiesza strasznie wentylator w jednostce zewnętrznej. Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar. Później zaczyna pracować normalnie przy 10 barach i tak się cyklicznie powtarza.
jaki czynnik ? .
barbie napisał(a):jaki czynnik ? . DJ82 napisał(a):Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m)Moze nie "nabite", ale napełnione R410A DJ82 napisał(a):Normalna praca ok 10barA skąd tak dużo? Poczekałeś kilka minut aż sprężarka się rozpędzi? Jak to wygląda po starcie? Na pewno nie jest to normalna praca, ale praca z ograniczoną RPM sprężarki z jakiegoś powodu. DJ82 napisał(a):Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar.Który wentylator? JZ ? I skąd masz 20BAr na ssaniu. Albo przepuszcza 4D z niskiej na wysoką. Albo problemy z EEV. Jedno i drugie może być powodem syfu w instalacji. Jakiś opiłek itp. Poza tym przed napełnieniem trzeba zrobić próżnię otwierając ręcznie EEV i dopiero wtedy napełniać cieczą na stojącej sprężarce. W przeciwnym wypadku można przepełnić układ.
raczej jest przedawkowanie .
Proznia oczywiście była zrobiona.
Przedawkowanie nie jest możliwe bo czynnika jest tyle co fabrycznie a instalacja ok 5 metrów. Co do wentylatora to przyspiesza w jednostce zewnętrznej a potem się na chwilę zatrzymuje. Jeszcze jedna sprawa... Dzieje się tak gdy ustawie wiatrak w jednostce wewnętrznej na "Quiet". Gdy klimatyzator jest na AUTO nie ma tego problemu. Z tym że wtedy jak osiągnie temperature to się wyłączy a na "Quiet" działa cały czas.
Odzyskałem ok 100g czynnika - ciśnienie na chwilę spadło na 8 a po jakimś czasie ponownie 10.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-27, 08:40:11 przez DJ82.)
Przedawkowanie raczej bym już wykluczył... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??
Po prostu na tak wolnych obrotach wentylatora klimatyzator kombinuje jak tu ogarnąć zadaną temperaturę
Też o tym myślałem, bo w trybie auto się po prostu wyłącza.
Tylko dziwi mnie to że mam go już 10 lat a taki efekt mam od 2-3 a w tym roku wyraźnie się nasililo... Przy mniejszej ilości czynnika jest lepiej ciekawe tylko czy wydajność nie spadnie.
Jaki to dokładnie model?
gadget napisał(a):Jaki to dokładnie model? zew: AOYR09LGC wew:ASYA09LGC |