Witam co może być nie tak grzeje ta klima 4 sezon i nie przypominam sobie by chodziła non stop na max zużyciu prądu które nie spada nawet po 4h cały czas je 3.8 kw prądu na h a wiec Max możliwe a mróz -5 a niby do minus 30 klima jest. nie wyplace się co może być nie tak . Pierwszy sezon uruchamiała się na zużyciu 3 kw ale po kilkunastu minutach spadało do 2 kw a teraz non stop 3.8 ledwo to gniazdo wytrzymuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-12-08, 14:25:07 przez Mati123.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Klima gree amber prestige 7 kw straciła efektywnosc
20 Odpowiedzi, 8256 Wyświetleń
może urządzenia obrosły w futro?
nie to nie to raczej byla serwisowana co pol roku..
Najpierw czynnik na wagę. Te 2kw też przy -5C pobierało.
Czynnika nie brakowało sprawdzane pod tym kontem . Pierwszy i drugi rok brała cała zimę max 2500 w a teraz pracuje cały czas na 3500 do 3800 i to nie spada nawet po 5 h i to obojętnie czy ustawie 18 stopni czy 30 temperatura pomieszczenia bez zmian
Czynnika nie brakowało sprawdzane pod tym kontem . Pierwszy i drugi rok brała cała zimę max 2500 w a teraz pracuje cały czas na 3500 do 3800 i to nie spada nawet po 5 h i to obojętnie czy ustawie 18 stopni czy 30 temperatura pomieszczenia bez zmian
Z tabliczki jaki jest pobór maksymalny ? . Na zewnątrz szroni równomiernie wymiennik ?.
max 3800w =10kw mocy a ledwo co osiaga 21 stopni nawet jak ustawie 30 ;D a na zewnatrz nie sprawdzalem, czekam ma jakis fahman przyjsc w nastepnym tyg
wyciek czynnika
Sprawdzany był wazony i nie było ubytku
Może panom po sprawdzaniu zaworek sie przyciał a może 4 drogi się przycięły... Pochwal się po wizycie szpeca. 3.8kW to maksymalny pobór na grzaniu dla tego gree
czytalem ze jest cos takiego jak reset sterownika klimatyzacji jak to mozna zrobic?
PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-12-17, 18:48:03 przez Mati123.)
PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w
Mati123 napisał(a):PROBLEM rozwiazany zwiekszone zuzycie bylo spowodowane nieczysta klima ktora byla serwisowana wczesniej widocznie przez pseudo serwisanta grzyb syf itp zuzycie po porzadnym serwisie spadlo do 1300 w No jak to przecież czyścili, serwisowali, a nawet nie wiedzieć czemu odciągali i ważyli czynnik wirtualne zabiegi a kasuta skasowana realnie. Pic na wodę, tak jak pisałem futro na wymiennikach. Podziękuj tamtej ekipie...
i tak nadal cos nie pasuje ustawie 30 stopni a klima ma problem osiagnac 21 stopni w pokoju 45m do tego zas bierze 3,9kw
Z tego co wiem to gree daje 5 lat gwarancji. Dzwonić reklamować robić zgloszenie .
Twojego pomieszczenia i strat energii nikt nie sprawdzi, zmierz termometrem wylot na 2 biegu. Przy aktualnym mrozie i temperaturze w pokoju 21st powinieneś mieć powyżej 45st
Ogólnie jest te 45 stopni na wydmuchu jednak chyba jest coś nie tak z czujnikiem temperatury jak chodzi to pokazuje temp 4 stopnie mniejsza niż jest a wystarczy wyłączyć klimę i zaraz pokazuje 8 stopni mniej jak jest czasem rano czujnik wskazuje 10 stopni
Mati123 napisał(a):Ogólnie jest te 45 stopni na wydmuchu jednak chyba jest coś nie tak z czujnikiem temperatury jak chodzi to pokazuje temp 4 stopnie mniejsza niż jest a wystarczy wyłączyć klimę i zaraz pokazuje 8 stopni mniej jak jest czasem rano czujnik wskazuje 10 stopniWitam Zmierz po prostu wydajność urządzenia, jest tyle pomocy naukowych na rynku... I będziesz wiedział czy dobrze czy źle. ;-) |