Witam. Mam problem z agregatem carrier zephyr 30s na iveco daily. Agregat słabo zbija temperaturę. Gaz nabyty, nowy filtr., błędów nie wyświetla żadnych, pokazuje a00. Natomiast nie włącza się wentylator na skraplacz. Sprawdziłem na krótko i wentylator jest sprawny. Co może być przyczyną? Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za pracę tego wentylatora?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-26, 08:46:49 przez Deathman.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Carrier Zephyr 30s nie załącza się wentylator na na skraplaczu
9 Odpowiedzi, 7763 Wyświetleń
Wentylator załacza czarny presostat obok czerwonego na linii gazowej, sprawdz połaczenia elektryczne we wtyczce presostatu a jak ruszy to wymien na nowy.
Prog zadziałania 11,5 bar dla 134a, moze byc kapsułkowy Danfoss
Podaj ciśnienia w układzie.Będzie prościej Tobie pomóc.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
Nie posiadam manometru, żeby sprawdzić ciśnienia. Presostat sprawdze. Czy nieprawidłowe ciśnienia będą świadczyć o niskiej sprawności sprężarki i przez to nie włącza się wentylator ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-27, 10:52:50 przez Deathman.)
Jezeli bedzie ponizej 11 bar to sie nie załaczy ale podczas pracy agregatu zobacz czy wziernik jest wypełniony ciecza.
Przy podłączeniu do sieci 230V agregat pracuje prawidłowo, zbija temparature w zadowalającym tempie a wentylator na skraplaczu pracuje.
Pewien chłodniarz zasugerował, że może być problem z transformatorem bądz problem może leżeć w instalacji. Czy transformator może być winien? Czy jednak sprężarka nie wyrabia i daje za niskie ciśnienie ?
Można nieposiadać manometrów.Ale termometr jest rzeczą dostępną.Zmierz temperaturę grubej i cienkiej rurki na sprężarce.Oczywiście podczas jej rzekomej pracy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-02, 19:49:05 przez klimatolog.)
Jednak sprężarka. Czy trzeba wymieniać separator oleju przy wymianie sprężarki i myciu układu ? Ponoć sprężarka elektryczna też jest na dotarciu.
I czy ktoś wie gdzie najtaniej kupić sprężarke TM16 ? Znalazłem coś takiego, ale nie wiem czy końcówka HD przy modelu TM16HD coś zmienia, czy będzie ona pasować ? http://euro-klima.pl/tm16-8pk-12v-kompre...zexel.html Cena na w/w stronie 1100 brutto Deathman napisał(a):Jednak sprężarka. Czy trzeba wymieniać separator oleju przy wymianie sprężarki i myciu układu ? Ponoć sprężarka elektryczna też jest na dotarciu.Zadzwoń pod nr 696055600.
Autoryzowany Partner CARRIER
|