KLIMATYZATORY

Klimatyzacja w Przychodni rodzinnej

17 Odpowiedzi, 17930 Wyświetleń

YN

  2006-09-21, 20:07:17
Użytkownik
#10
Szanowny Panie
Niejszym podaję niezbędne moce dla poszczególnych pomieszczeń w takiej kolejności jak przekazał mi Pan we wcześniejszej informacji.
Otóż:
- 2 gabinety lekarskie - w każdym 1,50kW;
- fizykoterapia - 2,00kW;
- poczekalnia - 2,20kW;
- fizykoterapia - 1,00kW;
- poczekalnia - 2,00kW;
- 3 gabinety lekarskie - w każdym 2,00kW;
- korytarz-poczekalnia - 5,00kW;
- sala 3,00kW;
- gabinet lekarski 1,80kW;
- pomieszczsenie wewnętrzne 2,00kW.
Łączna moc układu chłodniczego - ok. 28,00kW. Jest to moc szacunkowa określona jako maksymalna. Przy doborze konkretnego systemu i jego jednostek wewnętrznych równie dobrze będzie on funkcjonował przy całkowitej mocy chłodniczej na poziomie 24,00kW. Przy zastosowaniu systemu z pompą ciepła układ ten będzie posiadał moc grzewczą o ok. 5-7% wyższą niż podana tu moc chłodnicza przy takim samym zużyciu energii elektrycznej jak w cyklu chłodzenia i przy poborze mocy elektrycznej na poziomie 8,0 do 9,0 kW.
Liczba pomieszczeń - 14.
Wydaje mi się, iż w tym przypadku byłoby racjonalne zastosowanie systemu multisplit, tzn. umożliwiającego podłączenie do jednej lub dwóch jednostek zewnętrznych 14-tu wewnętzrnych jednostek chłodzących lub chłodząco-grzejących.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa