Szanowny Panie
Myślę, że poprzez naszą, techniczna korespondecję, trochę się poznaliśmy, chyba dorze...?
Proponowanie do Pańskiej przychodni takiego urządzenia to, według mnie wielka pomyłka. A dla czego? Wyjaśniam:
- propozycja zainsatalowania urządzenia o mocy co najmniej o 30% niższej niż moc minimalna jest nieporozumieniem;
- klimatyatzator kanłowy przy ilości pomieszczeń przychodni jak również możliwości prawidłowego (o niezbędnych mocach) rozprowadzenia do nich powietrza jest kosztowna i, przy co najwyżej średniej znajomości aerodynamiki przez wykonawcę, bardzo karkołomna;
- termoizolowane kanały powietrzne typu "flex", ze względów estetycznych, powinny być obudowane płytami z tzw. karton-gipsu... a to jest dodatkowy koszt przy nie do końca oczekiwanym, żądanym efekcie;
- nie znam parametrów sprężu wentylatorów tej jednostki kanałowej ale generalnie nie są one w stanie spełnić oczekiwanych przez Pana warunków i ... muszę tu powiedzieć, że profesjonalni i uczciwi, autoryzowani dealerzy renomowanych producentów jak np. Hiachi, Carrier, DAIKIN czy inni na pewno nie zaproponowaliby takiego rozwiązania; nie wiem dla czego, skądinąd dobry, produkt firmy Argo miałby się stać jego antyreklamą; proszę sprawdzić, czy jest to auroryzowany dealer głównego dystrybutora na Polskę gdyńskiej firmy GRASSO Sp. z o.o. z europejskiej grupy GEA;
- a teraz moje domysły dotyczące argumentów wytaczanych przez potencjalnego dostawcę i montażystę urządzenia ARGO. Myślę, że w rozmowach oferent podkreślił możliwość zaczerpnięcia powietrza zewnętrznego, czyli pominięcie odzysku ciepła z układu wentylacyjnego. Ale na pewno nie powiedział, że w takim układzie jest konieczne podwyższenie mocy chłodniczej układu względu na konieczność schłodzenia ciepłego powietrza zewnętrznego.
Jeśli przekazałem teraz zbyt dużo technicznych informacji to .. przepraszam. Chodzi mi jedynie o to aby system w Pana przychodni był profesjonalny, spełniał swoje zadania i nie przysparzał Panu kłopotów eksploatacyjnych, a ten na pewno by o to zadbał, a także ta firma, która się zgłosiła ze swoją ofertą.
Jestem do dyspozycji pozdrawiam
P.S. Nie wiem jak na to zareaguje Szefowa PORTALU ale proszę podać mi lokalizację przychodni. Spróbuję coś podpowiedzieć.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa