Nie wiem czy dobrze rozszyfrowałem ale "darfa" to kobieta??
Jeśli mamy mówić o ciśnieniach, oczywiście w obiegach chłodniczych, są one bardzo różne na odcinku obiegu chłodniczego tłoczenia i ssania. Na linii tłoczenia ciśnienie powinno wynosić ok. 26-28bar i na odcinku ssania 3,2 do 3,8bar.
Należy tu dodać, iż te ciśnienia są zależne od doboru sprężarki, zawooru rozprężnego i konfiguracji parowacza a także skraplacza.
Sądzę, iż te parametry jeśli będą optymalnie spełnione to układ powienien dobrze działać. Wydaje mi się, iż temperatura odparowania (jest to chyba split) jest zbyt niska. Dobrze, że mówimy o R410A, to nieco droższy od innych czynnik ale proekologiczny i w eksploatacji tańszy i bardziej efektywny niż inne.
Według mnie temperatura odparowania powinna być na poziomie 8-10C. Jest to bardziej wydajne energetycznie dla urządzenia i nie powoduje powstawania niekomfortowego strumienia nawiewanego powietrza.
Pozdrawiam
Jeśli mamy mówić o ciśnieniach, oczywiście w obiegach chłodniczych, są one bardzo różne na odcinku obiegu chłodniczego tłoczenia i ssania. Na linii tłoczenia ciśnienie powinno wynosić ok. 26-28bar i na odcinku ssania 3,2 do 3,8bar.
Należy tu dodać, iż te ciśnienia są zależne od doboru sprężarki, zawooru rozprężnego i konfiguracji parowacza a także skraplacza.
Sądzę, iż te parametry jeśli będą optymalnie spełnione to układ powienien dobrze działać. Wydaje mi się, iż temperatura odparowania (jest to chyba split) jest zbyt niska. Dobrze, że mówimy o R410A, to nieco droższy od innych czynnik ale proekologiczny i w eksploatacji tańszy i bardziej efektywny niż inne.
Według mnie temperatura odparowania powinna być na poziomie 8-10C. Jest to bardziej wydajne energetycznie dla urządzenia i nie powoduje powstawania niekomfortowego strumienia nawiewanego powietrza.
Pozdrawiam