Kto wymienieła R22 na inny w śrubówkach Trane ?

5 Odpowiedzi, 5708 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

AS

  2009-01-04, 21:56:30
Zaawansowany użytkownik
#4
Przy wymianie na R134a należy zwrócić uwagę na rodzaj uszczelek w dnach sitowych parowników płaszczoworurowych, jeżeli oczywiście występują, w agreagtach wody lodowej, nie zawsze wytrzymują pracę na nowym czynniku chłodniczym. należy pamiętać o przestawieniu w sterowniku na odpowiedni rodzaj czynnika chłodniczego. Co do R422d to w konfiguracji sterownika starszego typu po prostu ten rodzaj nie występuje i dlatego w chwili obecnej nie ma żadnych informacji jak modyfikować układ chłodniczy z tym czynnikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-04, 21:57:01 przez AS.)

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa