Przy wymianie na R134a należy zwrócić uwagę na rodzaj uszczelek w dnach sitowych parowników płaszczoworurowych, jeżeli oczywiście występują, w agreagtach wody lodowej, nie zawsze wytrzymują pracę na nowym czynniku chłodniczym. należy pamiętać o przestawieniu w sterowniku na odpowiedni rodzaj czynnika chłodniczego. Co do R422d to w konfiguracji sterownika starszego typu po prostu ten rodzaj nie występuje i dlatego w chwili obecnej nie ma żadnych informacji jak modyfikować układ chłodniczy z tym czynnikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-04, 21:57:01 przez AS.)