Witaj! Może opisz pomieszczenie w którym pracuje jednostka , jakieś wymiary, czy parownik nie ma po drodze jakiejś szafy, ścianki działowej, etc. Co to za urządzenie? Marka i typ, albo wydajność chłodnicza. Być może problem nie leży w samym urządzeniu, które zapewne pracuje poprawnie, choć oczywiście nie można wykluczyć jakiejś awarii. Z doświadczenia jednak mogę Ci podpowiedzieć iż z reguły to użytkownik ustawia poziome kierownice powietrza opuszczającego parownik w pozycji 'max pod górę' żeby mu na plery nie wiało, ewentualnie nie rozwiewało dokumentów na biurku. ;-) A oszukiwanie czujnika mija sie z celem , gdyz w ten sposób możesz tylko "zajechać" urządzenie, a nie o to tu przeciez chodzi. Pozdrawiam. Acha, sprawdź jeszcze filtry. Może parownik "gotuje się w sosie własnym".:-)