Qba napisał(a):komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .Wg moich danych, przy ciśnieniu ssania równym 1,3 bara, to temperatura odparowania wynosi -40*C. Aż. Chyba że masz manometry w Fahrenhaitach albo innych calach.