Hmm... ogólnie napiszę tak i Inverterach. Są to zarombiście inteligentne urządzenia z mocną rozwiniętą elektroniką. Jestem na etapie uruchamiania systemu VRF na 11 wewnętrznych kanałowych o wydajności od 2,5kw do 3.5 kw. Mam wszystkie podłączone wewnętrzne ze soba sterująco, zasilająco i podłączone piloty nascienne bez zewnętrznej jednostki i upierdliwa inwestorka zażyczyła sobie próby głośności parowników. Musiałem się troszkę namordować i odpalałem po kolei parowniki ale wymagało to wprowadzenia parownika w stan serwisowy do badania pompy skroplin i wentylatora. Musiałem odpiąć sterowanie międzymaszynowe i elektronikę na switchach przekonfigurować w stan serwisowy. Wszystko da się zrobić z inverterem ale to wymaga od groma czasu i dobrej DTR. Oczywiście te próby były bez skraplacza....
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Jak uruchomić agregat inverter bez jednostk zewnetrznej
13 Odpowiedzi, 12436 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY