Przy VRF są programy komputerowe gdzie wprowadzasz dane odnośnie zapotrzebowania w moc chłodniczą np. 11 parowników i moce od 2.5kw do 5kw. program sam przelicza jakie są potrzebne rozdzielacze (DIS) i jaki jest potrzebny skraplacz. O projektantach zapomnijcie bo oni nie są od tego. Oni nam tylko utrudniają. Dwa tyg temu zakończyłem montaż VRF MITSUBISHI na 11 wew. i skraplacza 35kw. Wszystko na osobnych pilotach. W moim przypadku wszędzie zakładałem kanałówki z pompami skroplin ( fabrycznie w urządzeniu). Układ z podłączonymi wewnętrznymi stał 4mc pod azotem 35bar celem sprawdzenia szczelności. Teraz juz śmiga tylko zostało do założenia kilka kratek nadmuchowych.. Pzdr i życzę każdemu jednego systemu VRF na kwartał...