Czy mierzyłeś całkowitą długość orurowania? Na jej podstawie i prostego obliczenia możesz sprawdzić czy jest wymagane doładowanie czynnika czy wręcz przeciwnie odessanie. Miałem problem tego typu że firma zainstalowała KX 224 jak się nie mylę na 9 jed. wew. i na oko dodala gazu niby ok 2kg. Efekt był taki że jednostka blokowała się na grzaniu bo miała zbyt wysokie ciśnienie. Odessałem poniżej fabrycznego załadowania prawie 4 kg i wszystko ok. Morał taki: jak się robi układ VRF to trzeba precyzyjnie mierzyć całkowitą długość orurowania prawie że co do centymetra potem drobna matematyka i wszystko będzie ok.Pzdr