31 Odpowiedzi, 34844 Wyświetleń

awax

  2006-12-03, 21:28:11
Top użytkownik
#26
Witam
Cieszę się,że w końcu masz problem z głowy.
Nie chcę być "upierdliwy"ale pół godziny jak sądzę wystarczyło na dopełnienie nie zaś napełnienie (chyba,że to co zostało poszło w powietrze),a co za tym idzie Twoja klima pracuje obecnie nie na 407 ale jakiejś tam mieszainie .
Przy tak małej jednostce pewnie nie odczujesz utraty sprawności,minimalnie większego ryzyka awarii itp "bzdetów".
Zastanawiam się tylko dlaczego klienci wybierając klimę dopytują się szczegółowo i parametry ,energooszczędność itp.skoro potem bez oporów dopuszczają do sytuacji gdy jego "energooszczędna"pompa ciepła staje się podobna w kosztach eksploatacji do nagrzewnicy elektrycznej z wentylatorem.
Tak jak napisałem na początku jest to malutkie urządzenie i niewielki problem ,lecz co powiesz np. na sytuację z jaką się ostatnio spotkałem gdy w podobny sposób "dopełniono "80 kg R 407 w urządzeniu o wydajności ok.800 KW i nominalnym napełnieniu 134 kg,a nieszczelność była na ssaniu.
Ja nazywam takie "dopełnienie"PARTACTWEM niezależnie od wielkości urządzenia.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa