Sansung AQV12AWAN inverter jednostka zewnętrzna skuta lodem przy -2ºC

25 Odpowiedzi, 25759 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Shitashii

  2009-02-22, 10:26:08
Moderator
#21
O godzinnym ciągnięciu próżni: Sam nieraz tak robię, a jak na prawdę długa linia to nawet dłużej. Jak jest mróz, to można liczyć jeszcze na zjawisko sublimacji, a rurki są w części nagrzane od powietrza wewnątrz pomieszczenia. Przy montażu splitów można włączyć pompę i niech chodzi, a w tym czasie można ciągnąć zasilanie albo robić wykończeniówkę. Nie zaszkodzi. Takie moje zdanie.
A dariuszd1 ładnie opisał. to jak wnioski z laborek :-)
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa