Trochę obliczeń do sprawdzenia przez pro

10 Odpowiedzi, 9475 Wyświetleń

crocens

  2009-03-09, 20:25:42
Top użytkownik
#1
Witam,

Chciałbym by ktoś przejrzał ten temat i powiedział mi, czy mój tok myślenia jest prawidłowy...

Urządzenie to jakiś rodzaj skrawarki do obróbki materiałów.
Ostrze jest chłodzone roztworem wody i oleju (93%-7%).
Ilość roztworu przetaczanego przez maszynę to 100 [l/min]

W pierwszej fazie (o niej jest ten temat) chcę obliczyć zyski ciepła uzyskane podczas przepływu roztworu przez maszynę
O maszynie nic nie wiemy więcej prócz tego, że coś skrawa =)
Ale wiemy, że różnica temperatur na wylocie ze zbiornika buforowego i na jego wlocie wynosi 3 [oC]
Więc wiedząc, że aby obliczyć energię potrzebną do podgrzania 1 [kg] roztworu do danej temperatury, musimy znać jego ciepło właściwe i deltę temperatur.

Tak więc mamy
masa roztworu, w ciągu godziny maszyna przemieli 100*60=6000 [l] roztworu
Zużytkuje na to Q= masa roztworu * jego ciepło wlaściwe * delta temperatur

Q = 6000 * 4,01 * 3 = 72180 [kJ] tyle energii w czasie jednej godziny dostarczy maszyna cieczy

Zamieńmy to na kilowatogodziny

1 kJ = 2,78*0,0001 kWh

Tak więc mamy

72180 kJ = 20 kWh

i tu mam problem z którym się zmagam.
Urządzenie chłodnicze musiało wyrównać ten zysk ciepła, więc w ciągu godziny musiało by "wytworzyć" energię równą 72180 kJ czyli 20kWh. wiadomo, że takie urządzenie musiało by mieć po prostu 20kW.

Czy ten tok myślenia jest dobry?

Proszę tylko o odpowiedzi ludzi pewnych tego co napiszą =)
Pozdrawiam wszystkich,
Marcin
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-09, 18:54:09 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa