Trochę obliczeń do sprawdzenia przez pro

10 Odpowiedzi, 9474 Wyświetleń

crocens

  2009-03-10, 19:16:21
Top użytkownik
#5
no tak, tylko że przy przeliczaniu z kWh na kW musimy znać czas. Jeżeli przez urządzenie przepłynie 100l roztworu (masa 100kg) to ono dostarczy mu 0,33kWh. Zgadzam się. Ale ono dostarczy mu tego ciepła w przeciągu minuty (w końcu to przepływ, jeżeli jest 100 l/min to musi to trwać dokładnie minutę bo po minucie jest już "nowa partia" cieczy, ciecz jest caly czas w ruchu) a więc i nasze urządzenie chłodnicze musi odebrać tyle energi w przeciągu minuty.

Tak więc mamy kWh = kW * h ---> kW = kWh/h a u nas mamy kW = 0,33/(1/60) = 20kW

Jeżeli weźmiemy za masę 200l ogrzanych w 2 minuty (tyle czasu potrzebuje ciecz na "okrążenie" maszyny, to będziemy mieli 0,66kW, ale i 0,66/(1/30) = 20kW 1/30 to dwie minuty z godziny

Czy dobrze myślę?

Pozdrawiam, Marcin
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa