Posadzka w komorze mroźniczej.

7 Odpowiedzi, 10680 Wyświetleń

Artic

  2009-03-11, 16:04:10
Zaawansowany użytkownik
#3
po pierwsze w mroźniach obowiązkowo sznury grzewcze
po drugie izolacja styropian 300mm lub 150mm poliretanu
po trzecie izolacja poroprzepuszczalna



poszczególne warstwy zaczynając od ,,ziemi,,:

-wylewka betonowa
-folia lub masa bitumiczna
-można lekko przysypać suchym betonem i na to grzałki
-styropian300 lub poliretan 150mm
-folia lub masa
-wylewka betonowa końcowa i na to co tam sobie chcesz

To tak jak powiino być w\g mnie i w\g książek
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-11, 16:13:12 przez Artic.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa