z R22 w śrubach trane można przeskoczyć jedynie na 134 lub 404a. przy przejściu na 134a traci się 50% wydajności, na 404a jakieś 5%.
trzeba wcześniej sprawdzić czy w sterowniku jest 404a, bo jeżeli nie(bardzo stare maszyny) to pozostaje 134 lub wymiana jakiś modułów które suportują 404a.
trzeba pamiętać o wymianie oleju na estrowy, i filtrów oleju.
a propo innych czynników, z tego co wiem to serwis trane autoryzuje tylko te w/w, i nie prowadzi żadnych testów na temat dropinów, i jeżeli chce się je stosować to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
trzeba wcześniej sprawdzić czy w sterowniku jest 404a, bo jeżeli nie(bardzo stare maszyny) to pozostaje 134 lub wymiana jakiś modułów które suportują 404a.
trzeba pamiętać o wymianie oleju na estrowy, i filtrów oleju.
a propo innych czynników, z tego co wiem to serwis trane autoryzuje tylko te w/w, i nie prowadzi żadnych testów na temat dropinów, i jeżeli chce się je stosować to na własne ryzyko i odpowiedzialność.