wogotto napisał(a):A jak firmy patrza na instalatorow gdy instalacja jest spawana bez azotu i co z warunkami gwarancji i nastepna sprawa kasety zaleznie od modelu maja wysokosc podnoszenia skroplin od 30 do 70 cm czy robiac montaz kaset przy vrf tez macie problemy z projektem co do wykonania odplywu prawidlowo i jeszcze jedno pytanie jak dobieracie trojniki do tych systemow bo nawet projektanci sie bardzo mocno gubia w tym i jaka jest zasada montazy owych trojnikow.Witam
Łatwo jest udowodnić że instalacja była lutowana bez osłony azotu. W ogóle jest nie dopuszczalne lutowanie bez osłony. Utrata gwarancji!!! W niektórych modelach kaset są słabe pompki do skroplin, trzeba je wspomagać innymi lub wymieniać na mocniejsze. Ważne jest wykonanie prawidłowego syfonu. Do doboru przekroju rur i trójników są programy na PC. Są do tego odpowiedni ludzie u dystrybutora, którzy z chęcią Ci pomogą. Zasada montażu trójników jest prosta:
![[Obrazek: 0f38c5a45edf99ef.jpg]](http://images49.fotosik.pl/102/0f38c5a45edf99ef.jpg)
Ważne jest również żeby notować długości przewodów jakie poszły na instalacje, będzie potrzebne to do wyliczenia dodatkowego czynnika, który trzeba uzupełnić.
Pozdrawiam