Witam
Znalazłem fajnie wypunktowane wskazówki co do wykonania instalacji chłodniczej w VRF-ach.
1 Instalacja chłodzenia powinna być wykonana
z przewodów przeznaczonych do
chłodzenia (UWAGA! Nigdy z rur hydraulicznych).
2 Przewody powinny być czyste, suche i
polerowane wewnątrz.
3 Izolacja przewodów powinna być wykonywana
przy pomocy materiału izolacyjnego
przeznaczonego do instalacji
chłodzących.
4 Odległości przewodów zawsze powinny
być zgodne z wartościami maksymalnymi
i minimalnymi dla danego modelu.
5 Unikaj o ile to możliwe zginania instalacji.
6 W przypadku konieczności lutowania,
powinno się je wykonywać metodą lutów,
stopu miedzi ze srebrem. Podczas
lutowania należy zastosować strumień
suchego azotu wewnątrz przewodów,
aby zapobiec utlenianiu.
7 Weź pod uwagę możliwe straty w ładunku
w chwili zginania przewodów. Zachowaj
jak największy promień możliwy.
8 Nie przecinaj przewodów chłodziwa piłą
do metali, lecz obcinakiem do rur i zawsze
zatykaj końcówki przewodów.
9 Zawsze wykonuj prace roztłaczania bardzo
dokładnie, aby uniknąć możliwych
strat gazu w przewodach.
10 Podczas rozwiercania trzymaj otwór przewodu
do dołu, aby uniknąć dostania
się wiórów do środka.
11 Łącz przewody ostrożnie, unikając ich
przesunięciom. Pamiętaj, że nie mogą
one prowadzić do rozciągania pomiędzy
złączami.
12 Osłoń przewody chłodziwa (gazu i cieczy)
oddzielone od siebie materiałem
izolacyjnym termicznym o wysokiej
gęstości.
13 Otwór złączki roztłaczania powinien
być wykonany bardzo ostrożnie.
Zastosowanie nadmiernej siły bez
prawidłowego wycentrowania stożka
wytłaczania oraz nakrętki kołpakowej
może uszkodzić gwint i spowodować
utratę szczelności złączki.
13 przykazań
Pozdrawiam
Znalazłem fajnie wypunktowane wskazówki co do wykonania instalacji chłodniczej w VRF-ach.
1 Instalacja chłodzenia powinna być wykonana
z przewodów przeznaczonych do
chłodzenia (UWAGA! Nigdy z rur hydraulicznych).
2 Przewody powinny być czyste, suche i
polerowane wewnątrz.
3 Izolacja przewodów powinna być wykonywana
przy pomocy materiału izolacyjnego
przeznaczonego do instalacji
chłodzących.
4 Odległości przewodów zawsze powinny
być zgodne z wartościami maksymalnymi
i minimalnymi dla danego modelu.
5 Unikaj o ile to możliwe zginania instalacji.
6 W przypadku konieczności lutowania,
powinno się je wykonywać metodą lutów,
stopu miedzi ze srebrem. Podczas
lutowania należy zastosować strumień
suchego azotu wewnątrz przewodów,
aby zapobiec utlenianiu.
7 Weź pod uwagę możliwe straty w ładunku
w chwili zginania przewodów. Zachowaj
jak największy promień możliwy.
8 Nie przecinaj przewodów chłodziwa piłą
do metali, lecz obcinakiem do rur i zawsze
zatykaj końcówki przewodów.
9 Zawsze wykonuj prace roztłaczania bardzo
dokładnie, aby uniknąć możliwych
strat gazu w przewodach.
10 Podczas rozwiercania trzymaj otwór przewodu
do dołu, aby uniknąć dostania
się wiórów do środka.
11 Łącz przewody ostrożnie, unikając ich
przesunięciom. Pamiętaj, że nie mogą
one prowadzić do rozciągania pomiędzy
złączami.
12 Osłoń przewody chłodziwa (gazu i cieczy)
oddzielone od siebie materiałem
izolacyjnym termicznym o wysokiej
gęstości.
13 Otwór złączki roztłaczania powinien
być wykonany bardzo ostrożnie.
Zastosowanie nadmiernej siły bez
prawidłowego wycentrowania stożka
wytłaczania oraz nakrętki kołpakowej
może uszkodzić gwint i spowodować
utratę szczelności złączki.
13 przykazań

Pozdrawiam