Klimatyzator konwencjonalny R407C

14 Odpowiedzi, 12638 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2009-04-20, 19:25:23
Top użytkownik
#8
Remik napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Witam

Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam
Witam

Faktycznie z suwaka wychodzi że 3,6bara to 0st.C, pomyliłem się. Przepraszam za pomyłkę.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?