Remik napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):WitamWitam
Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik
Pozdrawiam
Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam
Faktycznie z suwaka wychodzi że 3,6bara to 0st.C, pomyliłem się. Przepraszam za pomyłkę.
Pozdrawiam