Pytanie do instalatorów i sewisantów o szczelność

32 Odpowiedzi, 45441 Wyświetleń

Buncol29

  2009-04-30, 17:21:41
Nowy użytkownik
#17
Drodzy koledzy jeśli któryś z was wytłumaczy mi tą sytuacje to stawiam litr dobrej wódki, nawet jak będe musiał ją wysłać Smile

Tak jak zasugerowaliście udałem się do specjalistycznego serwisu. Pierwsze co zrobiono to sprawdzono szczelność układu ciśnieniowo tłocząć 22 atmosfery. Samochód stał przez 3 godziny nabity i nie wykryto najmniejszych nieszczelności. Układ idealnie szczelny. Nabito zatem kontrast i czynnik chłodzący. Klima znów zaczeła działać jak ostatnim razem.
Nastepnegp dnia powrót do popzedniego stanu , a wiec układ pusty i klimatyzacja nie działa.
Po ponownym udaniu się do warsztatu pracownicy przez godzine w okularach szukali wycieku pod ultrafioletem i go nie znaleźli.
Zadnych sladów wycieku, układ wytrzymuje 22 atmosfery a po kilku godzinach znów pusto

I powiedzcie mi co ja mam teraz zrobić?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa