Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni??

10 Odpowiedzi, 13663 Wyświetleń

jarekrutek

  2009-05-01, 16:19:54
Nowy użytkownik
#4
nie znam dokładnie tematu i kto to obliczał i zakładał, kiedys podpiełem manometry i było odparowanie -10 a prawie cała była pokrtta szronem, moze to byc wina zaworu rozprężnego ze nie jest na ten czynnik tylko może na R 22?? a jakiej mocy jest ta sprężarka przy - 10 bo nie mam zadnego katalogu żeby sprawdzic
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 16:20:34 przez jarekrutek.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa