Moim zdaniem trochę mała ta sprężarka na tę kubaturę, poza tym zależy jaki towar jest składowany i jaka jest jego rotacja i temperatura podczas wprowadzania do komory.
Niemniej jednak jeśli sprężarka jest zalewana czynnikiem przy tej temperaturze parowania to albo jest parownik zbyt mały ( 3 wentylatory to chyba nie taki mały )albo parownik jest klimatyzacyjny i gęsto lamele - przy parowaniu minusowym szybko zarastają szronem i wydajność diabli biorą.
>prawie cały czas chodziła< może izolacja ścian jest słaba?
Sprawdź czy wszystkie wentylatory chodzą i czy lamele parownika są czyste. Przy zalodzaniu parownika może pomóc zwiększenie częstotliwości odszraniania i wymiana wentylatorów na takie o większej wydajności - w parownikach klimatyzacyjnych wentylatory przeważnie nie mają zbyt dużej wydajności.