Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni??

10 Odpowiedzi, 12684 Wyświetleń

coolmaker1

  2009-05-03, 18:53:31
Zaawansowany użytkownik
#9
Witam.Uważam ,że mogło być przeładowane,chociaż TZR więcej nie przyciął(regulacja) i zalało sprężarkę . Według mojego katalogu agregat UJ9238GK ma ok 2748 W przy -10 a EVS 290/B ED 1,47 kW przy -8 ,więc mogłaby być sporo większa.Montaż większej sprężarki,"zagotuje się skraplacz"a jeszcze bez systematycznej konserwacji ?:/Dobrze jak byś wszedł w kodowanie sterownika i sprawdził parametry np.co ile godz .rozmrażanie i jak długo .Pozdrawiam