Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Reduktor do azotu

46 Odpowiedzi, 53818 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2009-05-05, 07:04:21
Top użytkownik
#6
Witam

W sumie to będziesz robił próby ciśnienia i lutował w osłonie azotu, więc musisz podejść do sprawy elastycznie. Manometr oczywiście musi być minimum do 30bara wyjścia. Do reduktora podłączasz wąż minimum tej wytrzymałości wyjściowej, a do węża musisz dopasować sobie końcówki. Do prób ciśnieniowych przeważnie wykorzystuje się zaworki serwisowe instalacji lub tymczasowo wlutowuje takowe do nowej. Ja do węża podłączony mam zaworek z wyjściem 1/4. Wąż nie powinien być za długi. Próba ciśnienia około 30bara nie powinna też być robiona na podłączonej j. w.
Do lutowania w osłonie azotu nie potrzeba wielkich ciśnień, chodzi głównie o wypełnienie instalacji samym gazem obojętnym. Zapobiega to powstawaniu zgorzeli wewnątrz lutowanego przewodu. Każda metoda jest dobra Wink

Na zdjęciach metoda podłączenia bezpośredniego Wink używanego przy rurce 1/4 i 3/8.

[Obrazek: 22978734c5173a82.jpg]

[Obrazek: 015d7edb368acb11.jpg]

Pozdrawiam

Może któryś z kolegów pozna swoją instalacje z przed 2 lat Big Grin
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa