stefanbud napisał(a):Witam

W sumie to będziesz robił próby ciśnienia i lutował w osłonie azotu, więc musisz podejść do sprawy elastycznie. Manometr oczywiście musi być minimum do 30bara wyjścia. Do reduktora podłączasz wąż minimum tej wytrzymałości wyjściowej, a do węża musisz dopasować sobie końcówki. Do prób ciśnieniowych przeważnie wykorzystuje się zaworki serwisowe instalacji lub tymczasowo wlutowuje takowe do nowej. Ja do węża podłączony mam zaworek z wyjściem 1/4. Wąż nie powinien być za długi. Próba ciśnienia około 30bara nie powinna też być robiona na podłączonej j. w.
Do lutowania w osłonie azotu nie potrzeba wielkich ciśnień, chodzi głównie o wypełnienie instalacji samym gazem obojętnym. Zapobiega to powstawaniu zgorzeli wewnątrz lutowanego przewodu. Każda metoda jest dobra Wink


Pozdrawiam

Może któryś z kolegów pozna swoją instalacje z przed 2 lat Big Grin
Czyli np. do reduktora na wyjście podłącze wąż a na koniec węża np. zaworek Schredera i wtedy podepnę się manometrami a następnie do instalacji.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa