parownik zaladza

21 Odpowiedzi, 20009 Wyświetleń

coolmaker1

  2009-05-18, 19:33:25
Zaawansowany użytkownik
#13
Witam.Proponuje zrzucić ten gaz, w sumie to tylko 2-2,5 kg.Naładuj od nowa, przytnij zawór(luknij jaka dysza),jeśli jest krańcowy odłącz wentylator chłodnicy.Powinien przyjść powrót do sprężarki i TZR powinien się przymykać.dalej to tylko ewentualne dobicie i wyregulowanie zaworu.Jak zostawisz na -10 to powinno hulać,bo agregat jest dobrze dobrany.Przydało by się jakiś sterownik z wyświetleniem temp.zamontować.
  • Odpowiedz