Jeszce raz ponawiam - zmierz ciśnienie parowania!!!!!!
Sprężarka UJ czy NJ ? UJ jeszcze nie spotkałem.
Gdyby to była NJ 9226GK to ma pojemność skokową 21,7ccm.
Według katalogu Aspery moc około od 1,5 do 2kW zależnie od temperatury skraplania.
Zważywszy że aspera trochę zawyża podawane moce jak też na to że często są wstawiane do takiej komory przygotowane ciepłe potrawy to moc trochę skromna.
Niemniej jednak to moim zdaniem zbyt niska temperatura parowania > ciśnienie< ( a i za tym idzie mniejsza wydajność ) ma wpływ na nadmierne zalodzanie parownika.
Może tez dodatkowo wpływać bliskość ściany. Powietrze zbija się o ścianę i przez to mała jego prędkość więc dużo wilgoci z powietrza osiada na lamelach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-19, 14:05:38 przez elektromechanik.)
Sprężarka UJ czy NJ ? UJ jeszcze nie spotkałem.
Gdyby to była NJ 9226GK to ma pojemność skokową 21,7ccm.
Według katalogu Aspery moc około od 1,5 do 2kW zależnie od temperatury skraplania.
Zważywszy że aspera trochę zawyża podawane moce jak też na to że często są wstawiane do takiej komory przygotowane ciepłe potrawy to moc trochę skromna.
Niemniej jednak to moim zdaniem zbyt niska temperatura parowania > ciśnienie< ( a i za tym idzie mniejsza wydajność ) ma wpływ na nadmierne zalodzanie parownika.
Może tez dodatkowo wpływać bliskość ściany. Powietrze zbija się o ścianę i przez to mała jego prędkość więc dużo wilgoci z powietrza osiada na lamelach.