Witam. Od momentu uruchomienia z tym urządzeniem są same problemy.
Na poczatku poleciała sprężarka. Wymieniono na gwarancji.Po wymianie zaczeła szfankować elektronika. Jako że mam to urządzenie w konseracji z naprawą zgłoszono sie do mnie. Ustaliłem że przepaleniu uległ bezpiecznik na płycie (3,15A) Odpiąłem jednostke zewnętrzną i bezpiecznik znowu sie spalił. Kolejno odpiełem wentylator jednostki wew. Po włożeniu bezpiecznika 4A płyta uległa uszkodzeniu.
Właściciel urządznia na wymiane płyty czekał 4 miesiące. Po wymianie płyty urzadzenie działało 3-5 dni i bezpiecznik na płycie znowu uległ spaleniu.
Dzwoniłem do YORKA i opowiedziałem o tej sprawie. Gość twierdził że transformator może byc uszkodzony. Sprawdziłem jest ok. Sprawdziłem też sprężarke i oba wentylatory i nawet silniczek łopatek wszystko jest ok. Po podłączeniu płyty do napiecia wali bezpiecznik.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem ?
Czekam nasugestie z waszej strony.
Na poczatku poleciała sprężarka. Wymieniono na gwarancji.Po wymianie zaczeła szfankować elektronika. Jako że mam to urządzenie w konseracji z naprawą zgłoszono sie do mnie. Ustaliłem że przepaleniu uległ bezpiecznik na płycie (3,15A) Odpiąłem jednostke zewnętrzną i bezpiecznik znowu sie spalił. Kolejno odpiełem wentylator jednostki wew. Po włożeniu bezpiecznika 4A płyta uległa uszkodzeniu.
Właściciel urządznia na wymiane płyty czekał 4 miesiące. Po wymianie płyty urzadzenie działało 3-5 dni i bezpiecznik na płycie znowu uległ spaleniu.
Dzwoniłem do YORKA i opowiedziałem o tej sprawie. Gość twierdził że transformator może byc uszkodzony. Sprawdziłem jest ok. Sprawdziłem też sprężarke i oba wentylatory i nawet silniczek łopatek wszystko jest ok. Po podłączeniu płyty do napiecia wali bezpiecznik.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem ?
Czekam nasugestie z waszej strony.