Po chwili zastanowienia można w 90% wykluczyć skraplacz bo jak napisałeś po odłączeniu jego dalej wali bezpiecznik. Ja bym rozebrał parownik na tyle aby mieć dostęp do każdego kabelka i sprawdziłbym wszystkie kabelki od A do Z czy nie maja śladów przepięcia nadpalenia i w ogólę czy jest z nimi wszystko ok. Po drugie niby śmieszne i kuriozalne ale.... czy czasem nie jest przewiercony kabel w ścianie pod blachą od pleców i kołek się z nim styka i może on coś powoduje żę robi się zwarcie. Sprawdź też dokładnie zasilanie czy tam nie ma błędu w sztuce czy wszystko jest dobrze podpięte w gniazdku wtyczce czy skrzynce rozdzielczej. Skoro dostałeś nową elektronikę to można wykluczyć żę była zła i dlatego padł bezpiecznik a trzeba szukać w zasilaniu bo to ono jest winą w 100%. To taka zabawa ale ja bym zaczął od prześledzenia całego zasilania od wyjśćia do wejścia w parownik a potem bym rozebrał parownik i tam bym szukał. Skoro wali bezpiecznik to jest gdzieś zwarcie czytaj przepięcie. Pzdr