Problem z elektroniką w splicie YORK-a

25 Odpowiedzi, 26573 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Remik

  2009-05-20, 11:14:20
Zaawansowany użytkownik
#18
Witam
Jeżeli producent urządzenia wymaga takiego zabezpieczenia to, to oznacza, że instalacja elektryczna musi być przystosowana do takiego zabezpieczenia, tzn. dla wyłącznika nadmiarowego D 10A impedancja pętli zwarcia musi być taka aby prąd zwarcia miał wartość>200A. Jeżeli z pomiarów wynika , że impedancja pętli zwarcia nie zapewnia takiego przepływu prądu, do takiej instalacji nie wolno podłączyć urządzenia, które ma takie wymogi
Pozdrawiam