Witam
Jeżeli producent urządzenia wymaga takiego zabezpieczenia to, to oznacza, że instalacja elektryczna musi być przystosowana do takiego zabezpieczenia, tzn. dla wyłącznika nadmiarowego D 10A impedancja pętli zwarcia musi być taka aby prąd zwarcia miał wartość>200A. Jeżeli z pomiarów wynika , że impedancja pętli zwarcia nie zapewnia takiego przepływu prądu, do takiej instalacji nie wolno podłączyć urządzenia, które ma takie wymogi
Pozdrawiam
Jeżeli producent urządzenia wymaga takiego zabezpieczenia to, to oznacza, że instalacja elektryczna musi być przystosowana do takiego zabezpieczenia, tzn. dla wyłącznika nadmiarowego D 10A impedancja pętli zwarcia musi być taka aby prąd zwarcia miał wartość>200A. Jeżeli z pomiarów wynika , że impedancja pętli zwarcia nie zapewnia takiego przepływu prądu, do takiej instalacji nie wolno podłączyć urządzenia, które ma takie wymogi