Witam wszytskich. Zacznę od tego że urządzenie działa
Po krótce opowiem co było. A wiec: po przyjeżdzie odpiełem zasilanie. Sprawdziłem warystor( brak przejścia czyli ok) Zastosowałem się do wskazówki kolegi tommatiz-a i podłączyłem urządzenie na przedłużaczu. Do zasialnia była podpięta tylko płyta.
Wymieniłem przepalony bezpiecznik na płycie 3,15A i włączyłem zasilanie - i... brak zwarcia
Kolejno dołączałem do płyty wszystkie elementy ( transformator, wentylator jed. wew. silniczek łopatek ) i za każdym razem włączałem i wyłączałem z prądu. Kiedy miałem już wszystko na płycie przyszedł czas na podłączenie jednostki zewnętrznej.
Sprawdziłem kolejność połączeń i włączyłem do prądu i.... znowu uśmiech na twarzy brak zwarcia i urządzenie działa.
Została mi do podłączenia jedynie kostka czujnika temp. skraplacza i "tajemniczy" przewód koloru żółtego. Podłączyłm do napięcia i ... bach. zwarcie. Jest przyczyna.
Przeanalizowałem całe podłączenie jed. zew. z wew. ze schmatem i doszukałem się blędu w podłączeniu przy jed. zewnętrznej.
Firma która instalowała urządzenie użyła fabrycznego okablowania. Ale że przewody były za krótkie to je przedłużono -YDYp 3x1,5. Przy jed. wewnętrzej poszło im całkiem nieżle troche taśmy i 3 kostki.
Gorzej było na zewnątrz. Kolory niebieski i czarny zostały podłączone do czujki skrapalcza a nasz tajemniczy żółty przewód do przewodu żółto-zielonego.
Monter przy podłączeniu agregatu mylnie zastosował się do praw elektryki i żółto -zielony podłączył do obudowy jako przewód ochronny.
Jak sie okazało nasz tajemniczy żółty przewód powinien zostać podłączony do styku zaworu trój-drogowego (wg. schematu podłączenia) a nie do obudowy jed. zew.
Jak widać rutyna daje o sobie znać. Niby nic nie znaczący przweodzik a tyle zamieszania i hipotez usterki.
Zasilanie okazało sie wpożadku, sprężarka i reszta też. Pompki skroplin nie było.
Z tego miejsca dziękuje bardzo wszytskim za opinie i podpowiedzi na mój jakże zawikłany problem ze splitem YORK-a
Pozdrawiam wszytskich i służe pomocą w przyszłości.
Po krótce opowiem co było. A wiec: po przyjeżdzie odpiełem zasilanie. Sprawdziłem warystor( brak przejścia czyli ok) Zastosowałem się do wskazówki kolegi tommatiz-a i podłączyłem urządzenie na przedłużaczu. Do zasialnia była podpięta tylko płyta.Wymieniłem przepalony bezpiecznik na płycie 3,15A i włączyłem zasilanie - i... brak zwarcia
Kolejno dołączałem do płyty wszystkie elementy ( transformator, wentylator jed. wew. silniczek łopatek ) i za każdym razem włączałem i wyłączałem z prądu. Kiedy miałem już wszystko na płycie przyszedł czas na podłączenie jednostki zewnętrznej.Sprawdziłem kolejność połączeń i włączyłem do prądu i.... znowu uśmiech na twarzy brak zwarcia i urządzenie działa.
Została mi do podłączenia jedynie kostka czujnika temp. skraplacza i "tajemniczy" przewód koloru żółtego. Podłączyłm do napięcia i ... bach. zwarcie. Jest przyczyna.
Przeanalizowałem całe podłączenie jed. zew. z wew. ze schmatem i doszukałem się blędu w podłączeniu przy jed. zewnętrznej.
Firma która instalowała urządzenie użyła fabrycznego okablowania. Ale że przewody były za krótkie to je przedłużono -YDYp 3x1,5. Przy jed. wewnętrzej poszło im całkiem nieżle troche taśmy i 3 kostki.
Gorzej było na zewnątrz. Kolory niebieski i czarny zostały podłączone do czujki skrapalcza a nasz tajemniczy żółty przewód do przewodu żółto-zielonego.
Monter przy podłączeniu agregatu mylnie zastosował się do praw elektryki i żółto -zielony podłączył do obudowy jako przewód ochronny.
Jak sie okazało nasz tajemniczy żółty przewód powinien zostać podłączony do styku zaworu trój-drogowego (wg. schematu podłączenia) a nie do obudowy jed. zew.
Jak widać rutyna daje o sobie znać. Niby nic nie znaczący przweodzik a tyle zamieszania i hipotez usterki.
Zasilanie okazało sie wpożadku, sprężarka i reszta też. Pompki skroplin nie było.
Z tego miejsca dziękuje bardzo wszytskim za opinie i podpowiedzi na mój jakże zawikłany problem ze splitem YORK-a

Pozdrawiam wszytskich i służe pomocą w przyszłości.