Też mi się wydaje że powinno to zająć ok 85min.
W takim razie problemu musi leżeć w wykonanym parowniku.
Niestety projekt nie był przemyślany ma początku i wygląda to tak, że w dnie znajdują się rury, które nie stykają ściśle z dnem, więc całość została zalana glikolem. Więc pewnie stąd te straty.
Macie jakiś pomysł, jak to powinno wyglądać, żeby było lepiej?
Jak powinien wyglądać taki parownik znajdujące się w dnie?
Zaznaczam, że musi odbierać ciepło przez ścianki. Testy były na wodzie, ale finalnie ma być to mleczko drożdżowe które ma być schładzane do 6 stopni
W takim razie problemu musi leżeć w wykonanym parowniku.
Niestety projekt nie był przemyślany ma początku i wygląda to tak, że w dnie znajdują się rury, które nie stykają ściśle z dnem, więc całość została zalana glikolem. Więc pewnie stąd te straty.
Macie jakiś pomysł, jak to powinno wyglądać, żeby było lepiej?
Jak powinien wyglądać taki parownik znajdujące się w dnie?
Zaznaczam, że musi odbierać ciepło przez ścianki. Testy były na wodzie, ale finalnie ma być to mleczko drożdżowe które ma być schładzane do 6 stopni