lód na stronie ssącej az do samej spreżarki

10 Odpowiedzi, 14008 Wyświetleń

wit

  2009-07-05, 22:18:36
Top użytkownik
#4
annmon napisał(a):ssanie ok 0,5- 08 bar (ok -35 C) W komorze jest temp ok -18 C .
zmierz przegrzanie -umieść jakiś termometr lub sondę termometru elektronicznego na rurze ssącej przed sprężarką -przyciśnij kawałkiem cienkiej blaszki miedzianej lub grubej foli miedzianej -dociśnij opaską zaciskową -i zaizoluj w tym miejscu rurę.... zrób tak żeby termometr mierzył temperaturę rury a nie otaczającego powietrza.

przegrzanie około 10 stopni będzie ok.... -przy odparowaniu -35 daje to temp ssania około -25 -więc lód na rurę wchodzi .... i to normalne....

mniej normalne jest to odparowanie... troszkę nisko... komora -18 -i odparowanie -35 -albo masz za mała chłodnicę -albo oblodzoną... albo coś źle z zaworem rozprężnym (regulacja? zły rozmiar dyszy ?) a może brakuje freonu ? trudno zgadywać na odległość... mało danych podałeś....
pozdrawiam.
Witek
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa