E6 w chincykach często oznacza brak uzyskania zadanej prędkości wentylatora JW. SIlnik ma wbudowaną pradniczkę tachometryczną. Dotyczy to starszych i prostszych klimatyzatorów bez tzw. invertera. Te ostatnie mają WSZYSTKIE (3szt) silniki BLDC.
Miałem ostatnio podobny przypadek w TCL. Wymieniłem płytę JW i jest OK. Ciekawostką jest to że płyta wyglądała identycznie jak od chigusa. Pewnie robiona w tej samej fabryce. Rózne jest tylko, albo nie, oprogramowanie procesora.
Nie wiem czy chcesz naprawiać płytę, ale w tym wypadku skórka nie warta wyprawki. Pada malutki triak lub jeszcze coś. Nie dochodziłem. Szkoda czasu. Płytę kupisz za ok 200 zł.
Doszedłem że regulacją prędkości zajmuje się procesor. Kiedyś były "zwykłe" biegi włączane przekaxnikami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-29, 06:18:11 przez jack63.)
Miałem ostatnio podobny przypadek w TCL. Wymieniłem płytę JW i jest OK. Ciekawostką jest to że płyta wyglądała identycznie jak od chigusa. Pewnie robiona w tej samej fabryce. Rózne jest tylko, albo nie, oprogramowanie procesora.
Nie wiem czy chcesz naprawiać płytę, ale w tym wypadku skórka nie warta wyprawki. Pada malutki triak lub jeszcze coś. Nie dochodziłem. Szkoda czasu. Płytę kupisz za ok 200 zł.
Doszedłem że regulacją prędkości zajmuje się procesor. Kiedyś były "zwykłe" biegi włączane przekaxnikami.