temp ssania przed sprężarką - -12 C -temp odpowiadająca ciśnieniu parowania -35C-to przegrzanie wychodzi około 23stopni. pewnie na samej chłodnicy jest ciut mniejsze niż mierzone razem z rurociągiem -ale zbyt duże...
kolejno
1-sprawdź filtr cieczy czy nie zapchany -czy filtr nie jest wyraźnie zimniejszy niż rurka cieczowa przed nim ?
2 -czy nie brakuje freonu -masz jakieś oczko pokazujące przepływ ? -a może masz szkiełko na zbiorniku cieczowym pokazujące poziom czynnika ?-zajrzyj w te oczka i szkiełka....
3 jeśli powyższe OK -spróbuj ROZKRĘCIĆ troszkę zawór danfos... potrzeba będzie dość sporo -kilka obrotów.... ale kręć po troszku pół obrotu -góra jeden -i czekaj kilka minut sprawdź przegrzanie -ciśnienie i temp ssania -i znowu troszkę odkręć... odczekaj sprawdź......i do skutku. efekt rozkręcenia zaworu masz dopiero po kilku minutach... pierwszy efekt często jest odwrotny od zamierzonego... dopiero po chwili ciśnienie i przegrzanie się stabilizują... cierpliwość przy regulacji zaworu to cnota chłodniarza...
(a jaki to zawór ? -termostatyczny z czujka temperatury ? zawór serii 2 czy serii 5 (większy) -czy może to zawór stałego ciśnienia ? )
4 -jeśli regulacja nie zmniejszy przegrzania -nie zwiększy temp odparowania na około -27 C -spróbuj dać większą dyszę... nr 2 a najlepiej sprawdź w katalogu danfos -jaki nr dyszy potrzeba dla Twojej chłodnicy i Twojej sprężarki... dysza też ma "swoją moc" -wydajność -podobnie jak chłodnica i sprężarka i musi być rozmiarem dopasowana do powyższych....
5 (gest rozpaczy...) może chłodnica jest za mała...
co do lodu aż do sprężarki... praca mocno na minusie -więc nawet pary czynnika są zimne i powodują szronienie rury...
jaka to sprężarka ? jeśli hermetyk czy semi hermetyk to przy takiej temp odparowania i przegrzaniu trochę obrywa....
nie męcz układu -pospiesz się ze znalezieniem błędu i wyreguluj wszystko jak trzeba...
pozdrawiam.
Witek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-15, 20:43:19 przez wit.)
kolejno
1-sprawdź filtr cieczy czy nie zapchany -czy filtr nie jest wyraźnie zimniejszy niż rurka cieczowa przed nim ?
2 -czy nie brakuje freonu -masz jakieś oczko pokazujące przepływ ? -a może masz szkiełko na zbiorniku cieczowym pokazujące poziom czynnika ?-zajrzyj w te oczka i szkiełka....
3 jeśli powyższe OK -spróbuj ROZKRĘCIĆ troszkę zawór danfos... potrzeba będzie dość sporo -kilka obrotów.... ale kręć po troszku pół obrotu -góra jeden -i czekaj kilka minut sprawdź przegrzanie -ciśnienie i temp ssania -i znowu troszkę odkręć... odczekaj sprawdź......i do skutku. efekt rozkręcenia zaworu masz dopiero po kilku minutach... pierwszy efekt często jest odwrotny od zamierzonego... dopiero po chwili ciśnienie i przegrzanie się stabilizują... cierpliwość przy regulacji zaworu to cnota chłodniarza...
(a jaki to zawór ? -termostatyczny z czujka temperatury ? zawór serii 2 czy serii 5 (większy) -czy może to zawór stałego ciśnienia ? )
4 -jeśli regulacja nie zmniejszy przegrzania -nie zwiększy temp odparowania na około -27 C -spróbuj dać większą dyszę... nr 2 a najlepiej sprawdź w katalogu danfos -jaki nr dyszy potrzeba dla Twojej chłodnicy i Twojej sprężarki... dysza też ma "swoją moc" -wydajność -podobnie jak chłodnica i sprężarka i musi być rozmiarem dopasowana do powyższych....
5 (gest rozpaczy...) może chłodnica jest za mała...
co do lodu aż do sprężarki... praca mocno na minusie -więc nawet pary czynnika są zimne i powodują szronienie rury...
jaka to sprężarka ? jeśli hermetyk czy semi hermetyk to przy takiej temp odparowania i przegrzaniu trochę obrywa....
nie męcz układu -pospiesz się ze znalezieniem błędu i wyreguluj wszystko jak trzeba...
pozdrawiam.
Witek