lód na stronie ssącej az do samej spreżarki

10 Odpowiedzi, 14004 Wyświetleń

wit

  2009-07-15, 20:39:14
Top użytkownik
#10
temp ssania przed sprężarką - -12 C -temp odpowiadająca ciśnieniu parowania -35C-to przegrzanie wychodzi około 23stopni. pewnie na samej chłodnicy jest ciut mniejsze niż mierzone razem z rurociągiem -ale zbyt duże...

kolejno
1-sprawdź filtr cieczy czy nie zapchany -czy filtr nie jest wyraźnie zimniejszy niż rurka cieczowa przed nim ?
2 -czy nie brakuje freonu -masz jakieś oczko pokazujące przepływ ? -a może masz szkiełko na zbiorniku cieczowym pokazujące poziom czynnika ?-zajrzyj w te oczka i szkiełka....

3 jeśli powyższe OK -spróbuj ROZKRĘCIĆ troszkę zawór danfos... potrzeba będzie dość sporo -kilka obrotów.... ale kręć po troszku pół obrotu -góra jeden -i czekaj kilka minut sprawdź przegrzanie -ciśnienie i temp ssania -i znowu troszkę odkręć... odczekaj sprawdź......i do skutku. efekt rozkręcenia zaworu masz dopiero po kilku minutach... pierwszy efekt często jest odwrotny od zamierzonego... dopiero po chwili ciśnienie i przegrzanie się stabilizują... cierpliwość przy regulacji zaworu to cnota chłodniarza...
(a jaki to zawór ? -termostatyczny z czujka temperatury ? zawór serii 2 czy serii 5 (większy) -czy może to zawór stałego ciśnienia ? )

4 -jeśli regulacja nie zmniejszy przegrzania -nie zwiększy temp odparowania na około -27 C -spróbuj dać większą dyszę... nr 2 a najlepiej sprawdź w katalogu danfos -jaki nr dyszy potrzeba dla Twojej chłodnicy i Twojej sprężarki... dysza też ma "swoją moc" -wydajność -podobnie jak chłodnica i sprężarka i musi być rozmiarem dopasowana do powyższych....
5 (gest rozpaczy...) może chłodnica jest za mała...

co do lodu aż do sprężarki... praca mocno na minusie -więc nawet pary czynnika są zimne i powodują szronienie rury...


jaka to sprężarka ? jeśli hermetyk czy semi hermetyk to przy takiej temp odparowania i przegrzaniu trochę obrywa....
nie męcz układu -pospiesz się ze znalezieniem błędu i wyreguluj wszystko jak trzeba...
pozdrawiam.
Witek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-15, 20:43:19 przez wit.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa