Wracam do tematu
Zdązylem sprawdzić nastepujące parametry:
Chłodnica w skralczu jest czysta.
Ciśnienie gaz 4 bary, ciecz 20-21 barow.
Dokładan nazwa jednostki : IMI AIR CONDITIONING LTD ERICHOUSE WEST YORKSCHIRE CUE 40
Prąd pobierany przez kompresor- 3,5 A na kazdej fazie ( 3 fazowy)
oporność termistora zamontowanego na rurce cieczy około 2,5 kOhm- zmienia sie wraz z temeraturą.
Niesytety po 5 minutach pracy - musiałem go wyłaczyć aby sprawdzić termistor- niestety jednostka już ponowie nie wystartowała. Nie miałem czasu czekać godzinę albo dwie aby mozna ją było ponownie załączyć. Wrócę do tematu ponownie