Problem z klimą MIM

21 Odpowiedzi, 19891 Wyświetleń

jacek 64

  2009-07-17, 20:39:43
Zaawansowany użytkownik
#11
Wracam do tematu
Zdązylem sprawdzić nastepujące parametry:
Chłodnica w skralczu jest czysta.
Ciśnienie gaz 4 bary, ciecz 20-21 barow.
Dokładan nazwa jednostki : IMI AIR CONDITIONING LTD ERICHOUSE WEST YORKSCHIRE CUE 40
Prąd pobierany przez kompresor- 3,5 A na kazdej fazie ( 3 fazowy)
oporność termistora zamontowanego na rurce cieczy około 2,5 kOhm- zmienia sie wraz z temeraturą.
Niesytety po 5 minutach pracy - musiałem go wyłaczyć aby sprawdzić termistor- niestety jednostka już ponowie nie wystartowała. Nie miałem czasu czekać godzinę albo dwie aby mozna ją było ponownie załączyć. Wrócę do tematu ponownie
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa