Witam. stawiam na awarię termika lub clixona.
stara klima -często miały zamiast wbudowanego wewnątrz sprężarki clixona takie dwa -clixony -termiki pod wieczkiem przy przewodach przyłączeniowych na sprężarce. (czasem jeden z dodatkowym stykiem)
lub całkiem zwykły termik w obwodzie stycznika.
często nadpalały się styki termika -i sam termik się grzał niezależnie od temepratury sprężarki i wyłączał przy znacznie niższym prądzie niż powinien...
jeśli jest "termik" podobny jak w lodówkach na samej sprężarce -sprobuj delikatnie drobnym papierem ściernym przeczyścić styki.
jeśli zwykły termik trzyfazowy.... podmień go. i zobacz co się dzieje.
jesli clixon wewnętrzny.... to nic nie poradzisz. chyba szykuje się wymiana sprężarki... jeśli skraplacz parownik czysty i stałe przyjazne ciśnienia... to powinien chodzić. tylko nie wiem czy jest sens remontować staruszka...
ważne -czy prądy fazowe nie rosną w miarę nagrzewania agregatu ? bo te 3,5A to już dość sporo jak na podaną wydajność... może się zaciera ? w końcu.... swoje już przeszedł.
pozdrawiam.
Witek.
stara klima -często miały zamiast wbudowanego wewnątrz sprężarki clixona takie dwa -clixony -termiki pod wieczkiem przy przewodach przyłączeniowych na sprężarce. (czasem jeden z dodatkowym stykiem)
lub całkiem zwykły termik w obwodzie stycznika.
często nadpalały się styki termika -i sam termik się grzał niezależnie od temepratury sprężarki i wyłączał przy znacznie niższym prądzie niż powinien...
jeśli jest "termik" podobny jak w lodówkach na samej sprężarce -sprobuj delikatnie drobnym papierem ściernym przeczyścić styki.
jeśli zwykły termik trzyfazowy.... podmień go. i zobacz co się dzieje.
jesli clixon wewnętrzny.... to nic nie poradzisz. chyba szykuje się wymiana sprężarki... jeśli skraplacz parownik czysty i stałe przyjazne ciśnienia... to powinien chodzić. tylko nie wiem czy jest sens remontować staruszka...
ważne -czy prądy fazowe nie rosną w miarę nagrzewania agregatu ? bo te 3,5A to już dość sporo jak na podaną wydajność... może się zaciera ? w końcu.... swoje już przeszedł.
pozdrawiam.
Witek.