Sory Koledzy . Uzupełniam i uściślam dane. Poprzednie nie były scisłe.
1. Sprężarka startuje za kazdym razem jak wcisnę (ręcznie) stycznik,
2. Odpada więc zabezpiecznie we wnętrzu sprężarki - tak by nic nie działalo - gdyby termik lub clixon był uszkodzony....
3. Udało mi się zdobyć płytę sterujacą z podobnej klimy . Zamienilem je miejscami. I ta ktora była wyciągnięta z zepsutej klimy- dziala w dobrej klimie. Ta z dobrej klim poszla do zepsutej. I jest to samo - zepsuta nie startuje.
4. Napięcie sterujące ( załączające) z jednostki wewnętrznej - przychodzi na jednostkę zewnętrzną.
5. Poprzednio jednostka zewnętrzna startowała i po czasie sie wyłączala. Teraz nie startuje - chyba że przytrzyma stycznik.
6. Najciekawsze jest to -że tyrystor na płycie sterującej - ktory ma załączyć cewkę stycznika - nie "puszcza " napiecia . Jak odłaczę przewód od płyty - napięcie sie pojawia. Raczej nie ma zwarcia bo nic nie iskrzy. A płyta sterująca jest na pewno sprawna.
7. Gdy podałem sztucznie napięcie na cewkę stycznika - agregat wystartowal , ale wentylator się nie kręci.Więc nie tędy droga
Chciałbym zamieścić zdjecie schematu - ale nie potrafię go wkleić . ( w opisie do forum piszą coś o tagah- nie znam się)
Chyba że komuś wyslę mailem schemat
Z góry dziekuję
1. Sprężarka startuje za kazdym razem jak wcisnę (ręcznie) stycznik,
2. Odpada więc zabezpiecznie we wnętrzu sprężarki - tak by nic nie działalo - gdyby termik lub clixon był uszkodzony....
3. Udało mi się zdobyć płytę sterujacą z podobnej klimy . Zamienilem je miejscami. I ta ktora była wyciągnięta z zepsutej klimy- dziala w dobrej klimie. Ta z dobrej klim poszla do zepsutej. I jest to samo - zepsuta nie startuje.
4. Napięcie sterujące ( załączające) z jednostki wewnętrznej - przychodzi na jednostkę zewnętrzną.
5. Poprzednio jednostka zewnętrzna startowała i po czasie sie wyłączala. Teraz nie startuje - chyba że przytrzyma stycznik.
6. Najciekawsze jest to -że tyrystor na płycie sterującej - ktory ma załączyć cewkę stycznika - nie "puszcza " napiecia . Jak odłaczę przewód od płyty - napięcie sie pojawia. Raczej nie ma zwarcia bo nic nie iskrzy. A płyta sterująca jest na pewno sprawna.
7. Gdy podałem sztucznie napięcie na cewkę stycznika - agregat wystartowal , ale wentylator się nie kręci.Więc nie tędy droga
Chciałbym zamieścić zdjecie schematu - ale nie potrafię go wkleić . ( w opisie do forum piszą coś o tagah- nie znam się)
Chyba że komuś wyslę mailem schemat
Z góry dziekuję