odpowiadam na pytania:
1. Napięcie na cewkę stycznika nie przychodzi.
2.Gdyby stycznik był upalony - to po recznym wcisniśnieciu - agregat by wariowal( np brak jednej fazy) . A po recznym przytrzymaniu stycznika - agregat normalnie pracuje.
3. Tyrystor sterujący cewką stycznika nie podaje napięcia.
4. plytka sterująca została wstawiona ze sprawnej klimy. Z tej uszkodzonej poszła do sprawnej- i tam pracuje prawidłowo
5. Na schemacie http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr3.JPG widać że z punktu ne 1 płyty - wychodzi brązowy przewód (brown) na cewkę stycznika - i tam nie ma napiecia.
6. Mysle ze coś nie wysterowuje tyrystora sterujacego cewką stycznika.
7. Na zdjeciu widać http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr2.JPG ze pod stycznikiem jest podwieszony wyłacznik nadprądowy -który mogę ustawiać od 3 do 7 Amper. No ale najpierw układ powinien wystartować.
Przełoże moze jescze czujnik temperatury LIQUD LINE SENSOR - moze to on wariuje - chociaż mierzyłem jego oporność ......
Dziekuje kolegom za dotychczasową pomoc - a szczególnie Byniom za umiesczenie zdjeć
1. Napięcie na cewkę stycznika nie przychodzi.
2.Gdyby stycznik był upalony - to po recznym wcisniśnieciu - agregat by wariowal( np brak jednej fazy) . A po recznym przytrzymaniu stycznika - agregat normalnie pracuje.
3. Tyrystor sterujący cewką stycznika nie podaje napięcia.
4. plytka sterująca została wstawiona ze sprawnej klimy. Z tej uszkodzonej poszła do sprawnej- i tam pracuje prawidłowo
5. Na schemacie http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr3.JPG widać że z punktu ne 1 płyty - wychodzi brązowy przewód (brown) na cewkę stycznika - i tam nie ma napiecia.
6. Mysle ze coś nie wysterowuje tyrystora sterujacego cewką stycznika.
7. Na zdjeciu widać http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr2.JPG ze pod stycznikiem jest podwieszony wyłacznik nadprądowy -który mogę ustawiać od 3 do 7 Amper. No ale najpierw układ powinien wystartować.
Przełoże moze jescze czujnik temperatury LIQUD LINE SENSOR - moze to on wariuje - chociaż mierzyłem jego oporność ......
Dziekuje kolegom za dotychczasową pomoc - a szczególnie Byniom za umiesczenie zdjeć