Witam
Mam problem z urzadzeniem fuji 6,8kw jednstka scienna. Dlugosc instalacji ok 4m w tym przewyzszenie ok. 3 m jedn. zew. na gorze. Podczas uruchomienia w temp. zew ok 20C wew. 22C przylacza w jend. zew. pokryly sie szronem (gazowa i cieczowa jednoczesnie). Cisnienie na ssacej 6 barow gaz 410. Wymienilem czynnik nie pomoglo, klime tak zostawilem bo schladzala pomieszczenie i czekalem na cieplejsze dni. Po miesiacu od zamontowania dzieje sie tak ze po ok 4 godz pracy zamarza parownik, po rozmrozeniu i ponownym uruchomieniu przy temp zew. ok 35C a wew. ok 27 cisnienie na ssaniu dalej 6 bar a temp ssania 8 C, Przy temp. w pomieszczeniu 27C z jednostka wydmuchuje 12C. Wentylator w wew. pracuje ok. Urzadzenie nowe.
Mam problem z urzadzeniem fuji 6,8kw jednstka scienna. Dlugosc instalacji ok 4m w tym przewyzszenie ok. 3 m jedn. zew. na gorze. Podczas uruchomienia w temp. zew ok 20C wew. 22C przylacza w jend. zew. pokryly sie szronem (gazowa i cieczowa jednoczesnie). Cisnienie na ssacej 6 barow gaz 410. Wymienilem czynnik nie pomoglo, klime tak zostawilem bo schladzala pomieszczenie i czekalem na cieplejsze dni. Po miesiacu od zamontowania dzieje sie tak ze po ok 4 godz pracy zamarza parownik, po rozmrozeniu i ponownym uruchomieniu przy temp zew. ok 35C a wew. ok 27 cisnienie na ssaniu dalej 6 bar a temp ssania 8 C, Przy temp. w pomieszczeniu 27C z jednostka wydmuchuje 12C. Wentylator w wew. pracuje ok. Urzadzenie nowe.