przy tych temperaturach powinieneś mieć około 7,8 st odparowanie nassaniu więc wszystko wskazuje na to że miałeś zbyt mało czynnika lub coś go dławi np. zawór w jednostce zewnętrznej . Niewiem co to za model i jco w sobie ma ale moz ebyć trochę więcej części niż w zwykłym splicie , jednak stawiam na brak gazu . Czy po wymianie czynnika ( wydaje mi się bez sensu) ładowałeś czynnik na wagę czy na manometry? i jakie ciśnienia miałeś po naładowaniu. Możesz jeszcze mieć wilgoć w układzie , pytanie czy robiłeś próżnię przed napełnieniem ?