Jasio napisał(a):Powtarzam, ze to nie ma znaczenia. Żaden z przewodów, którymi idzie zasilanie a więc zero lub faza, nie ma prawa się stykać z obudową i uziemieniem.Witam.
Jedynym dopuszczalnym miejscem, gdzie masa urządzenia styka się galwanicznie z zerem jest główna szyna uziemiająca w okolicy licznika (oczywiście zależnie czy to jest TN-C czy inny typ). N i PE w urządzeniu nie mogą się stykać.
Obecnie nie ma już norm regulujących położenie fazy. Są tzw dobre praktyki,a le one wprowadzają niektórych w błąd. W projektowaniu i podłączaniu urządzeń lepiej trzymać się przepisów, a one dość szczegółowo regulują tą kwestię.
Klima powinna działać identycznie, kiedy zostanie włożona do gniazdka z fazą po prawej. Jeżeli nie działa tak samo, to jest wadliwa.
Kiedy Jasio pisze głupoty to pisze.... tutaj ma rację !
Powyższą wypowiedź popieram w całej rozciągłości.
zero ochronne i zero robocze mogą łączyć się TYLKO na głównych szynach zasilających budynek -obiekt itp.
Często w praktyce spotykany mostek wewnątrz klimy pomiędzy zerem i ochroną to podłączenie niezgodne z przepisami i w razie wypadku gwarantowane kłopoty prawne dla montera który taki mostek położył coby zaoszczędzić sobie jedną nitkę przewodu od zasilania do klimy.
Z punktu widzenia klimy -małej klimy ze sznurem i wtyczką na 230V nie ma znaczenia gdzie N a gzie L. a bezpiecznik wewnętrzny klimy gdzie by nie był przerywa ciągłość obwodu. Oczywiście podłączając klimę bezpośrednio do instalacji -do skrzyneczki rozdzielczej -podłączamy według oznaczeń. i oczywiście połączenia pomiędzy jednostkami wewnętrzna i zewnętrzna nie mogą być pomylone -tutaj nie wolno "skrzyżować" N z L.
A co do fazy po lewej czy prawej stronie gniazdka....
są takie fajne gniazdka na dwie wtyczki z uziemieniem -gdzie bolce uziemienia masz bliżej środka gniazdka.... czyli w górnym na dole a w dolnym na górze--- co wymusza wałczanie wtyczki w każde z nich w odwrotnym położeniu....i wtykając w górne bądź dolne mamy odwrotnie fazę i zero... -i tyle z "normą' po której stronie faza.
To nie norma -to dobry zwyczaj elektryków -żeby sobie robotę upraszczać i się nie mylić. I KAŻDE urządzenie jednofazowe przeznaczone do zasilania poprzez sznur z wtyczką musi pracować niezależnie jak tę wtyczkę wsadzimy do gniazdka.... z założenia przeznaczane jest do wtyknięcia wtyczki w gniazdko przez laika... który nawet nie wie, ze istnieje coś takiego jak faza i zero...
Inaczej jest z urządzeniami kończącymi sie kostką połączeniową -tu z założenia podłączać ma wykwalifikowany elektryk...
O ile Jasio pisał straszne głupoty dyskutując o zamrażarkach i rzeczach bezpośrednio związanych z chłodnictwem -to wygląda, ze o elektryce ma sporo wiedzy....
pozdrawiam.