Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

problem z fuji electric

16 Odpowiedzi, 13603 Wyświetleń

zuku

  2009-07-27, 20:03:06
Użytkownik
#4
Witam
Przed wpuszczeniem nowego czynnika zrobilem proznie i ladowalem wedlug wagi.
Zastanawai mnie niskie cisnienie na ssaniu i niska temp rury ssacej miezonej przy jedn. zew. Z doswiadczenia wiem ze w fujitsu i fuji electric (to sa identyczne klimy z tej samej fabryki) jest za duzo gazu jesli mamy krotka instalacje. Boje sie dodawac wiecej gazu bo temp. rury ssacej spada, po nabiciu wedlug wagi temp na ssaniu byla ok 3C a cisnienie 6 barow. W jedn. zew. jest kapilara
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa