Linia chłodnicza ma ok 7m i nie jest załamana.
Klimatyzator jest Airwell'a.
Odnośnie upuszczania czynników - początkowo zaufałem fabryce, ale po pojawieniu się wyżej opisanych objawów + oblodzony port ssący stwierdziłem że jest go za dużo - mój błąd.
Przed chwilą liczyłem też ilość wody jaka może się wykroplić na parowniku i mi wyszło:
-jeżeli warunki otoczenia to: temp 28st. C 70% wilgotności
-temperatura parownika +5st. C
to na parowniku wykrapla się 12 litrów/godzinę
Wiem że to sytuacja ekstremalna, ale czy ktoś wie czy pompka skroplin w kasecie ma taką wydajność??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 16:38:58 przez DanielW.)
Klimatyzator jest Airwell'a.
Odnośnie upuszczania czynników - początkowo zaufałem fabryce, ale po pojawieniu się wyżej opisanych objawów + oblodzony port ssący stwierdziłem że jest go za dużo - mój błąd.
Przed chwilą liczyłem też ilość wody jaka może się wykroplić na parowniku i mi wyszło:
-jeżeli warunki otoczenia to: temp 28st. C 70% wilgotności
-temperatura parownika +5st. C
to na parowniku wykrapla się 12 litrów/godzinę
Wiem że to sytuacja ekstremalna, ale czy ktoś wie czy pompka skroplin w kasecie ma taką wydajność??