zuku napisał(a):WitamTe parametry wskazują na prawidłową ilość czynnika. Przegrzanie równe 7.
Przed wpuszczeniem nowego czynnika zrobilem proznie i ladowalem wedlug wagi.
Zastanawai mnie niskie cisnienie na ssaniu i niska temp rury ssacej miezonej przy jedn. zew. Z doswiadczenia wiem ze w fujitsu i fuji electric (to sa identyczne klimy z tej samej fabryki) jest za duzo gazu jesli mamy krotka instalacje. Boje sie dodawac wiecej gazu bo temp. rury ssacej spada, po nabiciu wedlug wagi temp na ssaniu byla ok 3C a cisnienie 6 barow. W jedn. zew. jest kapilara
Jeżeli przy takich parametrach szroni to musi być gdzieś przewężenie. Spróbuj zaobserwować od którego miejsca szroni (w tym miejscu będzie zdławienie)