problem z fuji electric

16 Odpowiedzi, 13642 Wyświetleń

Remik

  2009-08-05, 19:42:47
Zaawansowany użytkownik
#11
zuku napisał(a):Witam
Przed wpuszczeniem nowego czynnika zrobilem proznie i ladowalem wedlug wagi.
Zastanawai mnie niskie cisnienie na ssaniu i niska temp rury ssacej miezonej przy jedn. zew. Z doswiadczenia wiem ze w fujitsu i fuji electric (to sa identyczne klimy z tej samej fabryki) jest za duzo gazu jesli mamy krotka instalacje. Boje sie dodawac wiecej gazu bo temp. rury ssacej spada, po nabiciu wedlug wagi temp na ssaniu byla ok 3C a cisnienie 6 barow. W jedn. zew. jest kapilara
Te parametry wskazują na prawidłową ilość czynnika. Przegrzanie równe 7.
Jeżeli przy takich parametrach szroni to musi być gdzieś przewężenie. Spróbuj zaobserwować od którego miejsca szroni (w tym miejscu będzie zdławienie)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa