a co tu sie wypowiadac, wymien zawor w kompresorze na nowy i sam sie przekonasz czy pomogłem czy nie
z twojego opisu wynika, ze to typowe objawy dla tego zaworu a i nie zalej go olejem przy uruchamianiu
a gazu powinno byc 950 g jak jest jeden parownik z tymi 200 i 300 to lekka przesada
pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-09-01, 16:07:26 przez radekklimat.)
z twojego opisu wynika, ze to typowe objawy dla tego zaworu a i nie zalej go olejem przy uruchamianiu
a gazu powinno byc 950 g jak jest jeden parownik z tymi 200 i 300 to lekka przesada
pozdrawiam