Według mnie powinien być obowiązkowo nawiew a nie wywiew powietrza niedaleko skraplaczy.
W garazach podziemnych najczesciej wykorzystuje sie rozwiazania - góra 2 skraplacze w poblizu, a inne troche dalej, zeby była lepsza cyrkulacja powitrza.
Nieraz oczywiscie sie tak nie da, ale trzeba kombinowac.
Jezeli patusx masz co chwile jak napisałes wymiany sprezarek to lepiej zrob nawiew powietrza a nie wywiew bo to naprawde nic nie da.
Skoro to nie jest jakis za duzy garaz to tym bardziej. NIe rozumiem po co wam wywiew!!!
Pomyslcie ze w maszynowni gdzie chodzi 8 agregatów ze skraplaczami w komplecie a nie wyciągniętymi na dwór lub na dach wszystko chodzi ok, tylko wystarczył dobry nawiew swiezego powietrza. Nasz poprzednik(serwisant) jak to montował, zrobił rowniez wylot i sie zaczął klient wkurzac jak mu nie chodziło jak trzeba, zadzwonił przypadkowo po nas i jak przyjechalismy w tej maszynowni było niedosc ze ok 45 stopni to nie było czym oddychac.
Skraplacze zaciągały i wyrzucały to samo powietrze ciągle stopniowo podwyzszając temp. Jak wiadomo ciepło idzie ku górze to niedosc zmienienia wywiewu na nawiew była mozliwosc zrobienia w scianie niewielkiego otworu na dwor i temp. teraz jest ok. 25 -30. Zalezy jeszcze z ktorej strony j. zewnetrznej trzeba zrobic nawiew. Najpierw spojz na łopatki wentylatorów.
Aha i najwazniejsze - niedaleko skraplaczy nawiew a oczywiscie wywiew z garażu gdzies dalej tego parkingu moze byc nawet na koncu skoro nie jest za wielki.
W garazach podziemnych najczesciej wykorzystuje sie rozwiazania - góra 2 skraplacze w poblizu, a inne troche dalej, zeby była lepsza cyrkulacja powitrza.
Nieraz oczywiscie sie tak nie da, ale trzeba kombinowac.
Jezeli patusx masz co chwile jak napisałes wymiany sprezarek to lepiej zrob nawiew powietrza a nie wywiew bo to naprawde nic nie da.
Skoro to nie jest jakis za duzy garaz to tym bardziej. NIe rozumiem po co wam wywiew!!!
Pomyslcie ze w maszynowni gdzie chodzi 8 agregatów ze skraplaczami w komplecie a nie wyciągniętymi na dwór lub na dach wszystko chodzi ok, tylko wystarczył dobry nawiew swiezego powietrza. Nasz poprzednik(serwisant) jak to montował, zrobił rowniez wylot i sie zaczął klient wkurzac jak mu nie chodziło jak trzeba, zadzwonił przypadkowo po nas i jak przyjechalismy w tej maszynowni było niedosc ze ok 45 stopni to nie było czym oddychac.
Skraplacze zaciągały i wyrzucały to samo powietrze ciągle stopniowo podwyzszając temp. Jak wiadomo ciepło idzie ku górze to niedosc zmienienia wywiewu na nawiew była mozliwosc zrobienia w scianie niewielkiego otworu na dwor i temp. teraz jest ok. 25 -30. Zalezy jeszcze z ktorej strony j. zewnetrznej trzeba zrobic nawiew. Najpierw spojz na łopatki wentylatorów.
Aha i najwazniejsze - niedaleko skraplaczy nawiew a oczywiscie wywiew z garażu gdzies dalej tego parkingu moze byc nawet na koncu skoro nie jest za wielki.